Господа, кто имеет опыт подключения компьютера и считывания данных с газового корректора ЕК260.
На сайте фирмы предлагается 2 продукта. СОДЭК, и  WinPADS. Каие у них различия, достоинства и недостатки.
А то регионщики газовые в конец оборзели - требуют ежедневного снятия показаний с измерительного комплекса,
и это несмотря на то, что по их требованию установлен GSM-модем для удаленного мониторинга...
 
 
 
 
  Лучше использовать прогу Содек
 
 
 
 
  Цитата(Pzotov @ 24.11.2008, 10:31) [snapback]318555[/snapback]
Господа, кто имеет опыт подключения компьютера и считывания данных с газового корректора ЕК260.
На сайте фирмы предлагается 2 продукта. СОДЭК, и  WinPADS. Каие у них различия, достоинства и недостатки.
А то регионщики газовые в конец оборзели - требуют ежедневного снятия показаний с измерительного комплекса,
и это несмотря на то, что по их требованию установлен GSM-модем для удаленного мониторинга...
Ха, в Питере местные "регионщики газовые" при отсутствии связи сами бесплатно ставят потребителю шкаф с GSM модемом... )))
 
 
 
 
 
  Мы этот прибор подключали по ModBus  к скаде.Помучались конечно, но всё таки удалось
а содэк- вполне работоспособная программулька, но естествено только для приборов конкреного производителя. а вот их OPC-сервер  

  , ни при каких обстоятельствах не пользуйте. абсолютно ненадёжная и криво сделанная софтина
 
 
 
 
  Спасибо за ответы всем.
Скачал СОДЭК, хочу попробовать ДЕМО-версию, она бесплатно работает месяц...
Пока руки не доходят - сейчас главное организовать считывание архива для регионщиков - 
требуют ежедневных снятий показаний, хотя у самих уродов имеется считыватель с ноутбуком,
и что бы им не приезжать раз в месяц за данными.... Деньги за обслугу брать не забывают..
  Везет "Питерским" - все на халяву.. 
 
 Мы модем ставили за 150 000, так и то не работает, потому что у РегионГаза не организован
сбор информации, хотя всем это дело навязывают на стадии проекта
 
 
 
 
  Цитата(Pzotov @ 15.12.2008, 14:07) [snapback]328677[/snapback]
Везет "Питерским" - все на халяву.. 
 
 Мы модем ставили за 150 000, так и то не работает, потому что у РегионГаза не организован
сбор информации, хотя всем это дело навязывают на стадии проекта
Во дают, кризис наверное) У нас на ослуживании десяток котельных, так за последний год ПетербургРегионГаз в 
каждой бесплатно установил GSM модемы, работающие по GPRS, и они сами считывают данные с корректоров и сами же обслуживают эти модемы. Причём, для них не играет роли, промышленное это предприятие, ТСЖ или гостиница, всем ставят, где не удаётся добиться связи по проводному телефону.
 
 
 
 
  controla
  16.12.2008, 2:14
  
 
  В этом приборчике встречается, кажется, засада, когда метрологическая контора, его поставившая, сбивает пароль доступа по интерфейсу с заводского "нуля" и ставит пломбу. Потом в ногах у них валяйся!
А так, для подключения к дешевому MODBUS OPC от Адвантека брали мелкий DIN-реечный контроллер и писали в него конвертер протокола.
 
 
 
 
  Цитата(serjic @ 11.12.2008, 11:52) 

Мы этот прибор подключали по ModBus  к скаде.Помучались конечно, но всё таки удалось
а содэк- вполне работоспособная программулька, но естествено только для приборов конкреного производителя. а вот их OPC-сервер  

  , ни при каких обстоятельствах не пользуйте. абсолютно ненадёжная и криво сделанная софтина
Каким образом удалось подключить?
я уже недели две с ним воюю. не хотит и все. какие параметры использовали? по какой схеме подключали?
у меня символ "о" моргает, а на связь не выходит гад
 
 
 
 
 
  Цитата
Каким образом удалось подключить?
я уже недели две с ним воюю. не хотит и все. какие параметры использовали? по какой схеме подключали?
у меня символ "о" моргает, а на связь не выходит гад
Аналогичная ситуация, пробовал подключаться и по RS-232 и по RS-485 (4w) - ответа нет. Также 'o' моргает, но в ответ тишина. Корректор ek-270, подключал согласно описанию, скачанному с сайта производителя (внешний источник питания 9В, перемычки с '+' на RI, c '-' на GNDS). 
Запрос
TX: 01 03 00 00 00 01 84 0A  
Настройки:
- РИнт2 - Modbus
- Инт2 - 8n1
- СИнт2 - 19200 Bd
- ТИнт2 - RS485
- ШинИ2 - Шина Выкл
- МВСлд - Младший
- МВВид - RTU
- МВАдр - 1
- РРМод - 2
 
 
 
 
  А отвечает как?
у меня питание 8.8 с блока питания
шин=1
R+T+ ------          A
R-T- -----------     B
 
 
 
 
  >А отвечает как?
Вообще молчит
Цитата
у меня питание 8.8 с блока питания
шин=1
R+T+ ------ A
R-T- ----------- B
Да все также. Щас пробую по двухпроводной схеме. Общался с производителем, особо не помогли, говорят приезжайте на курсы ).
Даже мыслей никаких больше нет.
 
 
 
 
  аналогично говорит СЦ. Там Иваныч вроде его отчество. Так вот тебе Иваныч. Передаем привет с форума, Знай что Ваш коректор не пашет не из-за кривых рук пользователей, а из-за ваших недоделок. Не одни мы паримся с кореекторами. Походу таки придется купить счетный модуль....
 
 
 
 
  Он у меня ответил. Дело в том, что я использовал преобразователь RS485/RS232 фирмы Moxa 1250i. 
При просмотре уровней сигналов осциллографом заметил, что корректор отвечает, однако уровень сигнала довольно слабый. Заменил на ADAM-4561, с которым все заработало.
 
 
 
 
  подскажи какой уровень сигнала?
напиши свои контакты или отпиши мне, если не затруднит.
icq 320167320
e-mail:oktrus@gmail.com
 
 
 
 
  Уровень сигнала при 4-х проводной схеме был: линия TX (на корректоре)- ~0.3В, линия RX (на корректоре) - ~ 4В, но это все примерно (по осц-фу).
Как уже сказал ранее, использовал ADAM-4561 (USB<->RS485/422) при 4/2х проводной схеме - все ОК. Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме. Настройки те же (скорость 19200, 8n1, RS-485, Шина2 = 1). Работает и в Modbusе и в МЭКе.
 
 
 
 
  Цитата
напиши свои контакты или отпиши мне, если не затруднит.
icq 320167320
e-mail:oktrus@gmail.com
Да спрашивай здесь, просто даже не знаю что еще сказать могу.
 
 
 
 
 
  попробую адам заказать.....
адам случаем не 4571???  4561чет не найду
 
 
 
 
  >адам случаем не 4571???
не, 4561, хотя думаю 4571 тоже подойдет.
>4561чет не найду
Не найдешь где купить?
 
 
 
 
  мне нужно 4-х проводной (422) переконвектировать в двух проводной (485).
 
 
 
 
  > мне нужно 4-х проводной (422) переконвектировать в двух проводной (485). 
А зачем? Объединяешь плюсы(R+, T+) и минусы(R-, T-), режим делаешь полудуплекс и все..
 
 
 
 
  >Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме.
модбас работает?
мне нужно коректор подключить через БПЭК-02/М. этот блок не держит полудуплекс.
какой прогой проверяешь МЭК и modbus?
какой режим адресации и какой регистр читаешь?
 
 
 
 
  >>Сейчас тестится на "классике" ADAM-4520 (RS232<->RS485/422) при 2-х проводной схеме.
>модбас работает?
Да.
>мне нужно коректор подключить через БПЭК-02/М. этот блок не держит полудуплекс.
Кстати, мы тоже будем его использовать. Я предполагаю использовать именно полудуплекс. Ну а какая разница, от БПЭКа до ЕКа веду 4-х проводку, от БПЭКа до контроллера - 2х. Думаю, что проблем особо не будет. Там же вроде просто барьер стоит, ему какая разница.
>какой прогой проверяешь МЭК и modbus?
Здесь 
Modbus test прикольная. МЭК проверял WinPADS, 
тут можно взять.
>какой режим адресации и какой регистр читаешь? 
Для теста читал по 5 holding регистров c нуля и с 64h адреса.
 
 
 
 
  а если коректор подключить напрямую к ком порту и модбас протестить?
 
 
 
 
  У меня сейчас так и подключено: напрямую от порта контроллера к корректору по 2-х проводной схеме.
 
 
 
 
  Цитата(Zyx @ 24.3.2011, 15:01) 

Здесь 
Modbus test прикольная.
И правда прикольная 

 . Спасибо за ссылку.
 
 
 
 
 
  Можешь сказать настройки коректора при двух проводной схеме?
 
 
 
 
  >Можешь сказать настройки коректора при двух проводной схеме?
Внешний источник питания 9В, перемычки с '+' на RI, c '-' на GNDS.
Настройки:
    * РИнт2 - Modbus
    * Инт2 - 8n1
    * СИнт2 - 19200 Bd
    * ТИнт2 - RS485
    * ШинИ2 - Шина Вкл (полудуплекс)
    * МВСлд - Младший
    * МВВид - RTU
    * МВАдр - 1
    * РРМод - 2
 
 
 
 
  это когда через конвектор я пологаю (232-485)
а без конвектора пробывал на ком порт цеплять?
 
 
 
 
  >это когда через конвектор я пологаю (232-485)
Да.
>а без конвектора пробывал на ком порт цеплять?
Нет
 
 
 
 
  >а какой контроллер?
PC-совместимый
 
 
 
 
  чет не хотит корректо сдаваться.
пробую подключить его напрямую к ком порту. и попробывать МЭК
ты так пробывал?
если пробывал, скажи с каким настройками?
щас компорт подключен
комп 
rx            tx
tx            rx
rts            Ri
gnd          gnd
Режим 1
скорость 300
7е1
rs 232
не пашет(
 
 
 
 
  Цитата
ты так пробывал?
если пробывал, скажи с каким настройками?
щас компорт подключен
По 232-му у меня не получилось, пробовал сокращенный вариант (Rx, Tx, Gnd, режим 5, 9), но правда, не особо налегал, сразу перешел на 485.
 
 
 
 
 
  то есть в режиме шину сразу к контроллеру?
 
 
 
 
  Цитата
то есть в режиме шину сразу к контроллеру?
Да, только сначала к компьютеру.
 
 
 
 
 
  закажу щас адам 4520. через него попробую. раз говоришь что работает.
закажу щас адам 4520. через него попробую. раз говоришь что работает.
Цитата(Zyx @ 29.3.2011, 12:57) 

Да, только сначала к компьютеру.
не понял. это как?
 
 
 
 
  Цитата
закажу щас адам 4520. через него попробую. раз говоришь что работает.
Попробуй, а сейчас по 485-му через какой контроллер подключаешься?
>Да, только сначала к компьютеру.
>не понял. это как?
Типа сначала через компьютер проверил соединение, а потом уже контроллер подключил.
 
 
 
 
 
  к контрулеру на rs232 попробую щас. на rs486 не хотело
 
 
 
 
  чет я не понял. у тебя коректор к ПЛК подключен напрямую по rs232 без конвекторов или как?
 
 
 
 
  >чет я не понял. у тебя коректор к ПЛК подключен напрямую по rs232 без конвекторов или как?
Щас у меня подключен корректор к контроллеру по RS-485. До этого я подключал корректор к компьютеру через конвектор (RS485<->RS232).
 
 
 
 
  Для проверки
* РИнт2 - Modbus
* Инт2 - 8n1
* СИнт2 - 19200 Bd
* ТИнт2 - RS485
* ШинИ2 - Шина Вкл (полудуплекс)
* МВСлд - Младший
* МВВид - RTU
* МВАдр - 1
* РРМод - 2
подключени - двупроводное
t-r-                   d-
t+r+                   d+
внешнее питание + перемычка на gnd с нуля и ri  с 8.8
 
 
 
 
  адресация логическая и физическая?
301 читаешь?
 
 
 
 
  >адресация логическая и физическая?
Запрос (пять первых регистров, адресация физическая, с нуля)
[01][04] {[00][00]} {[00][05]} {[30][09]}
>301 читаешь?
С 300-го.
Запрос  01 04 01 2C 00 28 30 21.
 
 
 
 
  читаю 301 двубайтовый. нефига. молчит как партизан(
 
 
 
 
  >читаю 301 двубайтовый. нефига. молчит как партизан(
Ну не знаю, "о" мигает?
 
 
 
 
  >"Wo" моргает
значит до корректора доходит, а там уже смотреть надо...
 
 
 
 
  "о" перестает моргать, только есть питание внешнее отрубаешь. в всех остальных, нема
 
 
 
 
  Смотреть осциллографом клеммы T-, T+ во время опроса, если ответ есть, менять принимающую сторону (преобразователь, контроллер, итд)
 
 
   